1、 通风管道清洗施工流程

1) 关掉空调及排风扇的控制开关

2) 对整个HVAC系统彻底检察

3) 向顾客说明任何可能存在和实际存在的问题

4) 移走通风孔处的封盖并对它的位置、清洁情况进行标号

5) 进风口(供给端)清洗

6) 供给端清洗:如果清洗的通风管道相当的宽,一定要多清洗几次,以便于把矩形、方形管道的四个角的灰尘清洗干净

7) 视频检查与清洁工作同时进行,对清洁过程进行有效的监控

8) 从主通风管线路的节流阀端盖处开始清洁

9) 清洁冷空气回流端

10) 拆下过滤网并清洁安装过滤网的区域

11) 雾化杀菌

12) 安装过滤网,盖上封盖

13) 填写工作报告.

清洗施工完成后的检查流程

1)中央空调通风系统清洗工程结束后,从头至尾重新检查。在施工中若有拆动的吊顶、开洞必须按照原样、原材料恢复。

2)中央空调通风系统清洗工程结束后,对空调机组、新风机组、风机盘管送电试运行,检查各个部件是否工作正常,最后对施工现场进行彻底卫生清理后才可撤离现场。

2、 清洗施工工艺简介

1) 机械清洗方法

A. 通过各种清洗机械设备或工具(真空吸尘设备、高压气源、高压水源和其他设备),以物理方式将通风系统中粘附的颗粒与碎屑污染物从通风系统部件表面剥离下来,再使用真空吸尘设备将其从风管中吸出。

B. 在机械清洗以前或清洗过程中不应使用任何密封剂、涂料和粘结剂。对于多孔材料允许使用密封剂作为临时措施。

C. 风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间,进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

2) 真空吸尘设备机械清洗过程中应使用连续运行的真空吸尘设备。真空吸尘设备应有足够大的功率以保证碎屑的吸入和室内环境的保护

3) 机械搅动机械清洗要求机械搅动装置将粘在通风系统表面上的碎屑剥离,使碎屑能传送到真空吸尘设备。

4) 接触式真空吸尘器接触式真空吸尘器应使用高效空气过滤设备,并在通风系统的指定区域内运行。

3、 新风机组清洗施工工艺

1) 新风机组清洗施工工艺空调新风机组表冷器翅片的清洗均采用空调专用清洗剂,在表冷器翅片的正反面上发泡,再用高压水枪进行正面冲洗翅片上的灰尘和污垢,必须冲洗到看不见泡沫为止。空调机组的空气过滤器需拆卸后进行清洗,空调机组的回风、新风和送风部位应采用空调清洗专用的吸尘设备进行吸尘工作。

2) 新风机组清洗施工步骤

第一步. 关闭系统电源(如控制系统与网络相连需通知甲方现场负责人)挂牌“正在清洁严禁开启”

第二步. 拆下所有过滤网,进行消毒清洗消毒→冲洗(消毒方法按厂家提供)

第三步. 做好施工现场及施工人员防护工作,使用防护布主要覆盖电机部位,防止二次污染;

第四步. 勘察施工现场,准备施工;

第五步. 首先清洗机房内管道系统;

第六步. 选定开口位置。根据实际经验,开口位置大多数为新风口处,机组上方位置处。根据机房的大小,开口数目为2-6个。

第七步. 清洗管道系统。采用人工清洗及设备清洗(主要使用工业吸尘器)。清洗过程中避免触碰防火阀。

第八步. 管道系统消毒作业。使用雾化器。

第九步. 检测管道系统清洗是否达标。

第十步. 封口。选定擦拭干净的封口板放置开口位置处;确定打孔位置,按照对角的顺序打孔;打孔完毕后,拿下封口板,将开口处重新擦拭干净;使用铆钉固定封口板;使用铝铂胶带将封口处密封;恢复管道保温层。

第十一步. 清洗机组涡轮;1) 使用高压水枪进行清洗,清洗前要检查覆盖在电机上的防护布(采用塑料布,防止污水渗透)。2) 清洗过程中注意避免电机受损。3) 清洗后用干净的布擦拭外围部位。

第十二步. 清洗表冷器;1) 清洗前拆下两边的过滤网。2) 清洗过程中将高压水枪控制在合适的位置,避免其冲击力损坏翅片(在垂直方向使用,偏向则会损坏翅片)。3) 清洗后用干净的布擦拭外围部位。4) 过滤网的清洗及消毒,安装过滤网。

第十三步. 清洗后用吸尘器或其他吸水设备将机组内的污水排出。

第十四步. 去除防护布,擦拭机组外观部位;

第十五步. 机组消毒;

第十六步. 恢复机组设施(电源、阀门恢复原位).

3) 新风机组清洗施工效果检验方法采用透光法检验,在翅片正面用灯光照射,在翅片反面用肉眼检测翅片清洗的光通透率,对透不过光线的翅片进行再次清洗,直至通透见光为止,清洗完成后用PH值试纸检测酸碱度并对比自来水酸碱度,标准酸碱度应在7左右。清洗翅片时应对翅片保护同步进行,不允许侧面用水枪高压水冲洗,应用可调水压对翅片实行正面90度垂直清洗,防止翅片倒伏(因倒伏翅片会影响风量,会积垢积尘和影响翅片的冷热交换散发速度)。